首页 >混凝土工程主题帖排行-房建施工问答-筑龙论坛

混凝土工程主题帖排行-房建施工问答-筑龙论坛

  • 发表时间:2023-04-24 23:19:36

本小组致力于房建施工专业相关的问答收藏,帮助房建施工从业人员答疑解惑。
  • 1695周热度
  • 1700月热度
  • 1860总热度

了解更多

今日主题:0    今日回复:0

搁浅125 发表于2017-06-06

请问一下这图片地下室顶板裂纹是怎么引起的?可以采取什么措施进行处理?

最新回复:残生觉愚  2017-11-10  

zhongcong 发表于2016-11-22

混凝土浇筑过程中,突然来一阵大雨,时间不长20分钟左右,但将表面的浆液全部冲走了。处理办法是:用振捣棒先振捣一下将下部的浆液振出来,用木板表面整平,然后用塑料薄膜立即盖住防止浆液流失。在混凝土初凝前掀开薄膜撒一层水...

最新回复:上帝之吻123  2017-10-08  

取名真头疼 发表于2017-06-24

老师,请问主体和阳台构造柱可以一次浇筑么?网上说可以先浇构造柱然后在梁底放泡沫板隔断再后浇主体,这样是否可行?关键是如果梁板钢筋已绑扎好的话泡沫板如何放入梁底,求解惑?

最新回复:zhangfang  2017-07-17  

爱我所爱326 发表于2017-06-21

张老师,框柱漏振,这样的问题怎么处理呢

最新回复:清水青菜  2017-07-11  

搬砖工6 发表于2017-06-14

楼层现浇面开裂的主要原因是什么?

最新回复:hw999  2017-07-01  

523622504 发表于2017-06-22

怎样加固处理,有无大的影响

最新回复:吃不饱饿不死  2017-06-28  

伊小雨007 发表于2017-06-20

楼板拆模有细微裂缝,该层楼板进行闭水,下层观察有渗水现象,混凝土强度达到要求。该搂板如何处理?

最新回复:伊小雨007  2017-06-22  

黄杰8784 发表于2017-06-13

张老师,我做了几个工程,屋面面层砼都有裂缝,变形缝也做了3m乘3m的。变形缝有二种做法,第一种是在浇筑砼时留置变形缝;第二种是打完砼后能上人后用马路切割机切缝。张老师 我认为第二种做法起不到明显的作用,因为等砼终凝后...

最新回复:青年农民工  2017-06-14  

mailylamd 发表于2016-12-11

冬施期间要求商品混凝土初凝时间是多少?

最新回复:zjgboy  2016-12-18  

dq9568766 发表于2016-11-23

请问消防水池侧墙(c30p6)和柱(c50)砼浇筑时,一般先浇柱,这样的话c50全流到墙里面了,造成浪费。我问劳务为什么不早点加钢筋网,他回答太高了,栏不住就没加。请问正确的做法是怎样的

最新回复:20yejishuyuan  2016-11-24  

凡人19891108 发表于2016-11-13

规范中对于构件最小尺寸大于1米的属于大体积混凝土,那么如果承台最小尺寸大于1米,算不算大体积呢?如果算的话现场实际也不会去测温,有没有规范写明多少尺寸以上是要测温?

最新回复:wangtuanjiu  2016-11-13  

友情链接: