发表于2020-10-15 81人浏览 1人跟帖 总热度:579
一、线管预埋问题
问题分析:预留预埋线管管头没有做临时封堵,管端部破坏严重。
管控措施:
1、及时将管路进行疏通,确定管路畅通后,将管头采用胶 布进行临时封堵。
2、对高于楼板面的线管,采用刚性保护(套管、 木盒等)。
二、箱内配线问题
问题分析:箱内配线不整齐,线头裸露,端子接线数量多于2根。
管控措施:箱(盘)内配线整齐,无绞接现象。导线连接紧密,不伤芯线,不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全敷设长度留有适当裕量,线束有外套塑料管等加强绝缘保护层。
三、桥架防火封堵
问题分析:桥架穿墙或楼板处没有进行防火封堵。
管控措施
1、敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施;
2、分项工程施工前,熟悉掌握设计图纸及设计要求,明确防火分区,对穿越竖井、防火分区的部分提前做好相应的技术交底。
四、防雷接地跨接
问题分析:
1、预留预埋防雷接地使用螺纹钢代替圆钢施工;
3、圆钢直径、搭接长度不满足规范、设计要求。
管控措施:
1、按规范、设计要求使用圆钢进行焊接;
2、将焊接质量不合格部位重新进行焊接,严格按照施工工 艺要求 进行施工,焊接完成后要清理焊渣,不应出现漏焊、 夹渣、咬肉等质量缺陷,保证搭接长度满足规范要求。
五、屋面电气配管没有使用防水弯头
管控措施:在金属导管末端安装规格型号相匹配的防水弯头。
六、桥架跨接线连接位置不正确
管控措施:将导线跨接在连接板外侧的桥架本体上的专用螺栓孔。
七、桥架、线槽进柜末端没有与配电柜柜体(箱体)进行可靠电气连接
管控措施:将桥架、线槽进柜(箱)末端与柜(箱)体可用铜编织线进 行可靠的电气连接。
八、预埋线盒问题
问题分析:
1、预埋线盒间距太小,面板无法安装;
2、同一场所预埋线盒间距、标高不一致。
管控措施:
1、成排线盒预埋前应使用钢筋将线盒逐一点焊,固定牢固, 防止后续施工造成线盒位置偏移;
2、控制面板安装高度应符合规范要求,无偏差,间距宜不小于5cm,均匀一直,面板安装牢固,紧贴墙面,四周无缝隙。
九、预埋线管问题
问题分析:
1、并排的明配线管间距不一致,且不顺直。
2、明配线管没有使用专用的固定卡件,跨接线未安装。
管控措施:
1、将排布不顺直、弧度不一致的明配线管拆除,重新调整 弧度一致、顺直美观。
2、拆除明配线管中的普通固定件,更换使用“元宝卡”进行固定, 安装跨接线。
十、桥架内电缆绑扎固定不规范、标识牌遗漏
管控措施:
1、电缆桥架内电缆应在首尾两端、弯曲的两侧及每隔 5-10米处设置固定点,现场不满足要求的,应补增绑扎固定点。
2、电缆隧道及电缆竖井等进出两端,应补上遗漏的标志牌。
十一、接地母线安装
问题分析:
1、扁钢搭接倍数不足扁钢宽度的 2 倍,扁钢未煨弯。
2、未涂刷黄绿色漆。
管控措施:
1、扁钢搭接倍数为扁钢宽度的 2 倍以上,三面施焊
2、接地母线应刷黄绿相间标识油漆,条纹宽度100mm
本文来源于网络,仅供交流分享
加入小组后才可以点评哦,现在就加入?
删除理由:
还可以输入 120 字
您是否确认删除该帖子
举报类型: