不会做防排烟设计,火灾自动报警不熟练,消防水量不会算。没关系,加入我们!分分钟变身消防百事通!
发表于2016-06-16
1.轻松玩转筑龙论坛——规则篇目录:(文字较长,查看详细请直接跳到具体章节,论坛奖励规则详见《论坛具体奖励明细》)第一章 总规则第二章 行为准则第三章 注册、管理账号规则第四章 发帖规则第五章 会员投诉标准第六章 论坛奖...
最新回复: 2016-06-16
发表于2020-10-13
来源:网络整理, 如有侵权请联系删除一、安装工程通用部分1、设备间设备、管线综合布置1.材料:电子版设计图纸、图纸会审纪要、设备技术参数资料。2.工具:计算机、CAD软件或三维设计软件。3.工序:安装电子版原设计图→ 各专业...
最新回复: 2020-10-13
发表于2020-10-09
《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)4.2.2条:用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求:1 市政给水厂应至少有两条输水干管向市政给水管网输水; 2 市政给水管网应为环状管网; 3 应至少有两条不同的市政给...
最新回复: 2020-10-09
发表于2020-10-12
正文:消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑消防验收中的常见问题,消防老法师做了汇总如下,盟友们不妨拿去对照参考,缕缕“消防验收找问题”的头绪。一、建筑防火土建防火封堵不到...
最新回复: 2020-10-12
发表于2020-10-09
一、消防水泵1.在临时高压消防给水系统、常高压消防给水系统中均需设置消防泵。消防水泵应设置备用泵。下列情况下可不设备用泵:1)当工厂、仓库、堆场和储罐的室外消防用水量小于等于25L/s。2)建筑的室内消防用水量小于等于10...
最新回复: 2020-10-09
发表于2020-10-12
喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治?通病1自动喷水灭火系统喷洒水管...
最新回复: 2020-10-12
发表于2020-10-09
首先给大家了解消防给水系统的分类用途及特点要记住各个供水设施、管网的设置要求、安装调试、检查验收和维护消防水泵设置要求及选用5.1.4单台消防水泵的最小额定流量不应小于10L/s,最大额定流量不宜大于320L/s。5.1.6消防水泵...
最新回复: 2020-10-09
发表于2020-08-06
来源:河南协力建安实业有限公司如有侵权,请联系删除近年来,城市建筑中火灾时有发生,对人们造成的危害也是巨大的,痛定思痛,消防设计施工成了必须要加强的一个主要方面,在不能完全杜绝消防安全隐患的地方,就应该努力加强火...
最新回复: 2020-08-06
发表于2017-09-01
新人报道,发帖子赚经验。希望在这里和前辈们多多学习。
最新回复: 2017-09-06
发表于2020-07-16
消防水泵:1、消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式,水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。2、消防水...
最新回复: 2020-07-16
发表于2020-04-08
最新回复: 2020-04-08
发表于2018-03-06
高层建筑你不知道的高位消防水箱高位消防水箱高层建筑消防给水,一般都采用临时高压给水系统,设置高位消防水箱,是为了保证失火前10分钟的消防用水。如果高层建筑采用高压给水系统,就可以不设高位消防水箱。01高位消防水箱储水...
最新回复: 2018-03-08
发表于2020-06-16
来源:消防工程如有侵权,请联系删除消防预留预埋施工3.1、消防预埋1.预留预埋是给排水专业在主体施工中的工作重点。预留预埋准确与否对整个安装工程至关重要。它将直接影响给排水安装的顺利进行。2.施工准备期间,专业工长认真...
最新回复: 2020-06-16
发表于2017-02-28
化粪池图集02S701拿走
最新回复: 2020-03-04
发表于2020-03-02
一、工艺流程施工准备→干管安装→立管安装→分层干支管安装→管道试压→管道冲洗→通水调试→交工验收二、施工准备1、技术准备:组织专业技术人员熟悉设计图纸技术资料,相应的施工及验收规范,标准、图集等。2、人员准备:主要...
最新回复: 2020-03-02
发表于2018-07-04
5.2 高位消防水箱5.2.1 临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定: 1 一类高层公共建筑,不应小于36m3,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m3,当建筑高度大于150m时,...
最新回复: 2018-07-04
发表于2018-06-13
最新回复: 2018-06-13
发表于2018-04-02
高位消防水箱(《消规》5.2.6,《喷施规》4.3.3)高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本...
最新回复: 2018-04-02
发表于2018-02-22
高位消防水箱(《消规》5.2.6,《喷施规》4.3.3) 高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建...
最新回复: 2018-02-26
发表于2017-11-29
最近有小伙伴咨询,刚接触消防行业,很多图纸看不懂。在此小编收集整理如下图例,方便大家看图使用,希望对小伙伴们有所帮助~消防工程基本图形符号消防工程辅助符号消防工程灭火器符号消防管路及配件符号消防工程固定灭火器系统...
最新回复: 2018-01-22
发表于2017-11-21
谨以本文献给计划参加消防考试的小白们。消防东西多又杂,咱们不急,慢慢来,先有个概念性的认识。看图识字最直接,咱就返璞归真。</?xml:namespace>一、防火门和防火卷帘防火门和防火卷帘一般安装在防火墙上,具有较好的耐火...
最新回复: 2018-01-19
发表于2019-07-16
消防水泵选用轴流深井泵的规范要求根据《消防给水与消火栓技术规范》GB50974--2014整理编纂轴流深井泵在我国常称为深井泵是一种电机干式安装的水泵,在国际上称为轴流泵,因其出水管内含有水泵的轴而得名。有电动驱动和柴油机驱...
最新回复: 2019-07-16